Bonjour ,
Voici un petit sujet qui devrait intéresser tout ceux qui pratiquent la désob avec un groupe électrogène en 220 volts ...
Voici le cas de figure :
groupe électrogène monophasé 240 volts ( 3200 watts de puissance , environ ...) , en surface ...
perfo burineur de 1100 watts environ , pour casser de la roche ou du béton ... et voir ce qu'il y a derrière ... au fond du réseau ...
la longueur de câble a installer entre les deux appareils , tout bien calculé , serait d'environ 300 mètres ...
le cheminement souterrain , long et pénible, imposerait d'employer du câble électrique le plus léger et le moins encombrant possible , que l'on puisse trimbaler en kit bag ...
j'imaginerait donc d'employer de banales rallonges électriques de jardin ( employées pour les tailles haies ou les tondeuses à gazon électriques ...) en câble de deux fils souples de 1.5 mm2 ...
donc , sans fil de terre ...
ce sont ces rallonges la qui sont les moins lourdes , et les moins couteuses , financièrement ... mais feront elles l'affaire ?
question : les perfo burineurs , en classe 2 , peuvent ils être employés sans dangers sur ce type de câble bifilaire ?
mais surtout : le perfo burineur seras t'il alimenté encore correctement , avec une tension suffisante pour un fonctionnement normal ??
bien sur j'évoque la chute de tension qui va se produire dans les 600 mètres ( 2x 300 m) de fils en 1.5 mm2 ... ( pour un courant établi d'environ 5 Ampères , de fait ...)
si vous avez de l'expérience sur ce genre de truc , nous sommes preneurs ...
au plaisir de vous lire ...
à+
Titou des Garrigues
Hors ligne
Salut,
Moi je dirai que non, pour ta sécurité.
Utilises tu ton perfo les pieds dans ta baignoire?
Avec l’environnement souterrain je vois plutôt du câble R02V en 2,5mm plus cher et plus lourd.
J'ai peur aussi que le fil chauffe un peu...
Voilà il vaut mieux que tu cherche quelques gaillards pour porter le fil tout de même moins lourd qu'une civière
De plus tu peux peut être dérouler la rallonge en progressant ?
Bonne fête à tous
Dernière modification par miguel (24/12/2017 09:20:56)
Hors ligne
Du 2,5 mm2 me semble un minimum. Si non ta machine va avoir le rendement d'un cure-dent.
Hors ligne
Si ton appareil est de classe 2 ça veut dire :
Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ;
Donc un câble de rallonge avec fil de terre te sera inutile.
Hors ligne
Merci pour vos réponses ,les gars...
Je me disais bien moi aussi que le 1.5 mm2 risquais d'être un peu juste pour alimenter un perfo a 300 mètres ...
Question :
Vous utilisez un perfo 220 volts , alimente depuis la surface par un groupe électrogène ... Ce perfo est en classe d'isolation 2 ... Donc alimente par un câble constitue de deux fils seulement...
Malencontreusement , ce perfo vous échappe des mains et fini dans un gour ou une vasque remplie d'eau , vasque dans laquelle quelqu'un patauge ...
Que se passer il ?
Ce quelqu'un qui patauge est il en danger ?
C'est du classe d'isolation 2 , je le rappelle , ce perfo burineur ... Le groupe électrogène va t'il détecter une chose anormale et réagir ?
Notez bien que dans ce cas de figure que je soumet a votre examen , le câble électrique est directement connecté sur la prise femelle de sortie du Groupe électrogène...
Aucun boitier disjoncteur supplémentaire n'est prévu dans ce cas ... Seulement : groupe , câble bifilaire et perfo ...
Le problème des câbles en gros diamètres , c'est leur coût d'achat, en fait et leur poids bien sur , mais avec de solides gaillards, comme dit Miguel...
OK, a plus les gars ...
Titou des Garrigues
Dernière modification par bisounours83 (24/12/2017 12:22:08)
Hors ligne
Je pense qu'un disjoncteur en tête avec un différentiel 30 mA ne nuirait pas : s'il y a un courant de fuite (ton perfo qui tombe dans l'eau ou une prise qui prend l'eau) serait certainement détecté, de plus le disjoncteur sauterait également en cas de court circuit. Toutefois, je ne suis pas un spécialiste du groupe électro, je ne sais pas s'il faut l'isoler ou le mettre à la terre dans nos utilisations spéléo...
Dernière modification par Eric P88 (24/12/2017 16:48:53)
Hors ligne
Bonjour les gars ,
Miguel, tu ecris : " utilise tu ton perfo les pieds dans ta baignoire ? ".
Bien sur que non, et il vaut mieux l'éviter a coups sur ...
J'en profite pour rappeler les principes de base de la sécurité électrique des pièces qualifiées de salles d'eau ou salles de bain ...
Des normes existent pour encadrer ce point important de sécurité ... Voit sur le web..
Concrètement, si vous souhaitez savoir si votre baignoire , douche , jacusi, spa, piscine intérieure est aux normes et donc secure , il vous suffira d'effectuer la petite expérience suivante :
Placer vous dans votre douche,baignoire etc...vide d'eau et seche , et essayer d'atteindre , sans le toucher toutefois , tout les luminaires , prises de courant électrique, interrupteurs en 240 volts du secteur...
Hors ligne
Bonjour les gars ,
Miguel, tu ecris : " utilise tu ton perfo les pieds dans ta baignoire ? ".
Bien sur que non, et il vaut mieux l'éviter a coups sur ...
J'en profite pour rappeler les principes de base de la sécurité électrique des pièces qualifiées de salles d'eau ou salles de bain ...
Des normes existent pour encadrer ce point important de sécurité ... Voit sur le web..
Concrètement, si vous souhaitez savoir si votre baignoire , douche , jacusi, spa, piscine intérieure est aux normes et donc secure , il vous suffira d'effectuer la petite expérience suivante :
Placer vous dans votre douche,baignoire etc...vide d'eau et seche , et essayer d'atteindre , sans le toucher toutefois , tout les luminaires , prises de courant électrique, interrupteurs en 240 volts du secteur...
Si vous y arrivez , a atteindre a bout de bras cette prise, cet interrupteur ou luminaires alimente en 220 volts secteur, vous n'êtes plus dans les normes et potentiellement en danger , bien sur ...
Déplacer ou condamnez la prise ,en dehors de la portée ou vous pourriez l'atteindre , debout , assis, accroupis ou couché dans votre baignoire ...
J'ai un copain qui a un spot d'éclairage au dessus de sa tête dans la douche ...
Mais il est dans les normes , car ce n'est pas du 240 volts mais du 12 volts , grâce a un transfo d'isolement...
Donc , tout ce qui est en 220 volts , dans la salle d'eau doit être a plus d'un mètre des bords de la douche et innateignable a bout de bras , lorsque l'on est dedans ...
OK, a plus ...
Titou des g
Dernière modification par bisounours83 (26/12/2017 16:14:32)
Hors ligne
Salut Éric ,
Pour ce qui est de l'adjonction ou de la présence d'un disjoncteur differentiel sur les petits groupes électrogènes " de chantiers" , les infos a ce propos ne sont pas bien claires , je trouve, et je ne sais pas quoi en penser...
Il est manifeste que lorsque le 220 volts est fourni par le secteur EDF , c'est plus simple car les disjoncteurs différentiels de 20 ou 30 mA sont indispensables à la sécurité des personnes employant des outils électriques ...
Pour les néophytes , je rappellerait rapidement le principe du disjoncteur différentiel qui protége nos vies et notre matériel...
Le diff est un petit appareil situe généralement dans un boitier plastique situe en tête de ligne , a proximité du compteur électrique du logement.
Hors ligne
bisounours83 a écrit:
Salut Éric ,
Pour ce qui est de l'adjonction ou de la présence d'un disjoncteur differentiel sur les petits groupes électrogènes " de chantiers" , les infos a ce propos ne sont pas bien claires , je trouve, et je ne sais pas quoi en penser...
Il est manifeste que lorsque le 220 volts est fourni par le secteur EDF , c'est plus simple car les disjoncteurs différentiels de 20 ou 30 mA sont indispensables à la sécurité des personnes employant des outils électriques ...
Pour les néophytes , je rappellerait rapidement le principe du disjoncteur différentiel qui protége nos vies et notre matériel...
Le diff est un petit appareil situe généralement dans un boitier plastique situe en tête de ligne , a proximité du compteur électrique du logement.
Son rôle et est de contrôler , en permanence et en temps réel , l'absence de fuite de courant électrique dans l'environnement ou le corps d'un être humain malencontreusement connecte a des fils ou un appareil électrique défectueux...
Comment fait il ? Si il détecte une différence d'intensité entre le courant électrique qui part du compteur et celui qui y retourne , il interrompt immédiatement ce courant ... Il disjoncte diras t'on .... d'où son nom de différentiel
Les différentiels charges de notre sécurité humaine , dirais je, déclenchent en quelques millisecondes pour un courant de fuite de l'ordre de 20 a 30 milliampères ... Des 10 milliampères existent aussi ...
Bien sur ce courant de fuite s'enfuiras vers la terre a travers un long et solide piquet métallique soigneusement plante dans le sol du bâtiment a proteger...
Bon, voici succinctement pour le principe ... Les électriciens le connaisse bien ...
Pour revenir aux groupes électrogènes de chantier de quelques kilowatts de puissance , il me semble que de fabrication, ils ne seraient dotés, sauf erreur de ma part, que d'un disjoncteur dit magnéto thermique susceptible d'interrompre le courant du groupe en cas de surintensité passagere, ou de franc court circuit ...
Je ne me rappelle pas avoir déjà vu un artisan du BTP planter un piquet de terre dans le sol de son chantier pour employer un perfo ou une disqueuse , même les deux pieds dans la boue ...
Peut être que l'emploie systématique d'appareils de classe 2 est il préconisé ?? Je n'en sais fichtre rien , à dire vrai ...
L'inspection du travail aurait elle des directives là dessus ? Peut être...
OK a plus
Titou des g
Dernière modification par bisounours83 (26/12/2017 17:44:15)
Hors ligne
L'emploi d'un différentiel, pour la protection des personnes, est lié au régime de neutre.
Dernière modification par Fr3d0 (26/12/2017 17:58:43)
Hors ligne
bisounours83 a écrit:
Bonjour les gars ,
Miguel, tu ecris : " utilise tu ton perfo les pieds dans ta baignoire ? ".
Bien sur que non, et il vaut mieux l'éviter a coups sur ...
J'en profite pour rappeler les principes de base de la sécurité électrique des pièces qualifiées de salles d'eau ou salles de bain ...
Des normes existent pour encadrer ce point important de sécurité ... Voit sur le web..
Concrètement, si vous souhaitez savoir si votre baignoire , douche , jacusi, spa, piscine intérieure est aux normes et donc secure , il vous suffira d'effectuer la petite expérience suivante :
Placer vous dans votre douche,baignoire etc...vide d'eau et seche , et essayer d'atteindre , sans le toucher toutefois , tout les luminaires , prises de courant électrique, interrupteurs en 240 volts du secteur...
Si vous y arrivez , a atteindre a bout de bras cette prise, cet interrupteur ou luminaires alimente en 220 volts secteur, vous n'êtes plus dans les normes et potentiellement en danger , bien sur ...
Déplacer ou condamnez la prise ,en dehors de la portée ou vous pourriez l'atteindre , debout , assis, accroupis ou couché dans votre baignoire ...
J'ai un copain qui a un spot d'éclairage au dessus de sa tête dans la douche ...
Mais il est dans les normes , car ce n'est pas du 240 volts mais du 12 volts , grâce a un transfo d'isolement...
Donc , tout ce qui est en 220 volts , dans la salle d'eau doit être a plus d'un mètre des bords de la douche et innateignable a bout de bras , lorsque l'on est dedans ...
OK, a plus ...
Titou des g
Certains pourraient me faire remarquer la présence dans certaines salles de bain de sèches serviettes électriques positionnés tout près des baignoires ,lavabos et douches ...
Ils ne présentent pas de risques , car si ils sont homologues , ils sont de classe 2 voire 3, donc correctement isolés électriquement ...c'est la position et le bon état de leur prise murale qu'il convient de contrôler ... Bon état , distance suffisante ...
OK, a plus ...
T des g
Hors ligne
Fr3d0 a écrit:
L'emploi d'un différentiel, pour la protection des personnes, est lié au régime de neutre.
Salut,
OK,
Je ne suis pas calé en électrotechnique, un petit peu plus en électricité de base et quelques notions d'électronique ...
A +
Titou des g
Hors ligne
Un site qui parle des régimes de neutre :
http://www.regime-de-neutre.fr/
Hors ligne
Merci à toi fr3d0 ,
Titou des garrigues
Hors ligne
A la lecture des liens et différentes docs, si je comprends bien : si appareil de classe 2 : pas de fil de terre, rien de spécial à faire, on peut tirer du câble 2 fils.
Si autres appareils avec une prise de terre : il faut tirer un câble 3 fils, faire un régime de neutre à la terre au niveau du groupe et mettre un disjoncteur différentiel 30 mA juste en sortie de groupe.
Ceux qui font du pompage ou autres travaux avec GE, peuvent-ils confirmer
Hors ligne
Salut Eric ,
heureux de te lire , tout mes veux pour la nouvelle année ...
tu écris : " ... faire un régime de neutre à la terre au niveau du groupe et mettre ..."
ça veut dire qu'un groupe de spéléos neutres ( des suisses ?...) doit se mettre au régime en mangeant que de la terre ??
ben j'espère que non !!!
MDR!!
trêve de plaisanterie , concrètement , on fait comment pour le créer ce régime de neutre ?? on la met ou, la clef à molette ??
suis preneur d'un petit cour , là dessus ...
je me rappelle que Amm et Gaffal en connaisse un rayon sur les GE , et je pense qu'ils ne vont pas tarder à s'exprimer là dessus , si je ne m'abuse ... il y a un topic sur les GE qui dort au fond du Forum , ou ils débattent doctement de la chose , ce me semble ...
en tout cas Fr3d0, ton lien sur les régimes de neutre est génial , car bien illustré par les schémas qui sont très clairs et compréhensibles , je le recommande ...
a +
Titou des Garrigues ...
Hors ligne
http://forum.ffspeleo.fr/viewtopic.php?id=4184
voici le lien vers le topic de 2012 , ou l'on débattait déjà de cette problématique d'amener du 220 volts sous terre dans une "relative " sécurité ...
bonne lecture ( z'allez voir , c'est pointu et assez perché , comme débat !!)
Attention ! le topic en question parles d'amener le 220 volts sous terre à partir du Secteur EDF puis d'un GE de chantier de 3200 W , alors que le topic sur lequel vous êtes traite d'amener ce 220 volts sous terre exclusivement à partir d'un Groupe électrogéne " de chantier ...
pas pareil !!
à+
Titou des Garrigues
Dernière modification par bisounours83 (26/12/2017 23:24:29)
Hors ligne
Bonjour Bisounours et tous,
Je verrai ça à mon retour... je vais faire un petit tour en spéléo (la vraie ) pour éliminer quelques calories... avant d'en reprendre au prochain réveillon
Hors ligne
Bonjour,
Le 27/09/2018, tous les contenus des messages de cet utilisateur ont été supprimés à sa demande.
Son compte a été supprimé.
Désolé pour la confusion que cela apporte dans certains échanges.
A+
Lorenzo
Hors ligne